土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急电源不同工作切换方式优劣对比浅谈

应急电源不同工作切换方式优劣对比浅谈

发布于:2016-07-25 10:08:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首端切换:消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,会合受电,并以放射式向消防用电设置装备部署供电。柴油发电机组向应急母线提提供急电源。应急母线则以一条单独馈线经主动开关(称联结开关)与主电源变电所低压母线相毗连。正常环境下,该主动开关是闭合的,消防用电设置装备部署经应急母线由主电源供电。当主电源出现妨碍或因火警而断开时,主电源低压母线失电, 联结开关经延时后主动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目标,包管了消防用电设置装备部署的可靠供电。
末了切换:引自应急母线和主电源低压母线的两条各自独立的馈线,在各自末了的变乱电源切换箱内实现切换。由于各馈线是独立的,从而进步了供电的可靠性,但其馈线比首端切换增长了一倍。火警时当主电源堵截, 柴油发电机组启动供电后,要是应急馈线出现妨碍,同样有使消防用电设置装备部署失电的大概。对付不绝电电源装置(UPS),由于已经两级切换,两条馈线无论哪一回路出现妨碍对消防负荷都是可靠的
这2种切换要领各自有其长处,作为消防应急电源,在应急时,只要可以大概快速稳固的切换从市电切换到消防应急电源应用中,都是可行

的切换要领。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海边的变配电室设置自然及机械通风好吗?

海边盐雾腐蚀比较严重,变配电室是否设置空调更好些?自然通风和机械通风会把海边的盐雾气体换进室内,对配电装置有腐蚀。大家讨论一下。

回帖成功

经验值 +10