土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 本厂区汇流箱着火

本厂区汇流箱着火

发布于:2016-07-24 20:17:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在测量光伏组串正负极开路电压时,由于保险之前是合上的,所以需要断开每一项保险,来测量支路的电压,在断开15时,由于用力过大,14、15、16一起被断开的,保险断开后15支路保险发生拉弧,然后就着火了。
IMG_20160722_110631.jpg
随后就现场检查测量,数据为下,
#5
支路正极对 #15 支路负极电压为 125V
#5
支路正极对 #15 支路正极电压为 615V
#5
支路负极对 #15 支路负极电压为 595V
#5
支路负极对地电压为 660V
#15
支路负极对地导通。
如果说接地引起拉弧继而发生火灾,那接地现象一直是存在的,为什么在断开保险时,发生拉弧,然后着火呢?哪位大侠能给解释一下?

IMG_20160722_110631.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    很好的资料,涨知识,谢谢!
    2017-06-05 10:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1484619400453
    估计拉弧之后,由于断开三个保险,瞬间引起电弧,保险也不是阻燃的,所以也可以说是带负荷动作。
    2017-02-07 16:22:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压柜的三相计量表可以遥测绝缘电阻吗?

想问问大家,现有一GCK低压柜,出现抽屉中都配有三相计量的电能表。现在我直接遥测低压柜母排的绝缘电阻。1、先把进线开关的取样电压线熔丝取下来 2、分开低压框架断路器3、拆开接零排的地线(1)但发现在遥测母排的时候,绝缘摇不起了,电子式摇表显示接地了。(2)把三相计量电能表的接线全部拆开就发现可以摇得起。想问问大家,是什么原因呢?

回帖成功

经验值 +10