低压柜的三相计量表可以遥测绝缘电阻吗?
低压柜的三相计量表可以遥测绝缘电阻吗?
想问问大家,现有一GCK低压柜,出现抽屉中都配有三相计量的电能表。现在我直接遥测低压柜母排的绝缘电阻。1、先把进线开关的取样电压线熔丝取下来 2、分开低压框架断路器3、拆开接零排的地线
(1)但发现在遥测母排的时候,绝缘摇不起了,电子式摇表显示接地了。
(2)把三相计量电能表的接线全部拆开就发现可以摇得起。
想问问大家,是什么原因呢?
发布于
2016-07-24 17:53:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
宅闲人
本帖最后由 宅闲人 于 2016-10-17 15:34 编辑 abaozi 发表于 2016-7-24 21:40 什么事双电源的控制器?三相计量折掉可以就行了
2016-10-17 15:33:17
来自 PC
评论
举报
abaozi
自己顶一下