10kV电压互感器倍频耐压升到23kV后升不上去,没有击穿

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pujiangxian
    pujiangxian 沙发
    1、试验互感器耐压不合格
    2、设备容量(变压器或倍频)不够
    2016-09-07 08:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • imjiule
    imjiule 板凳
    耐压设备哪里会击穿互感器的?耐压达不到42比如绝缘不好,放电了