土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干式和满液式蒸发器的过热度

干式和满液式蒸发器的过热度

发布于:2016-07-22 08:35:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 联通动维 于 2016-7-22 11:19 编辑

干式蒸发器制冷剂 在换热管内通过,冷水在高效换热管外运行,这样的换热器换热效率相对较低,其换热系数仅为光管换热系数的2倍左右,但是其优点是便于回油,控制较为简便,而制冷剂的充注量大约是 满液式 机组充注量的1/2~1/3左右。
有一定过热度,蒸发温度相对较低,即:膨胀阀感温包处有4-8k的过热度

满液式 蒸发器与干式蒸发器的运行方式恰好相反,冷水在换热管内通过,制冷剂完全将换热管浸没,吸热后在换热管外蒸发。 满液式 蒸发器的传热管表面上有许多针形小孔,管内表面上还有螺旋形凸起强化冷水侧的换热。这种同时强化管外沸腾和管内传热的高效传热管,使其传热系数较光管提高了5倍左右。
无需过热度,蒸发温度可大幅提升,即: 电子膨胀阀控制液位



全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    回汽过热是必须的!
    2016-07-25 15:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1458432385542
    本帖最后由 联通动维 于 2016-7-24 08:33 编辑

    原文:制冷剂完全将换热管浸没,吸热后在换热管外蒸发。

    我个人的理解是:
    壳程里的制冷剂液体呈不饱和状态,它始终是处于沸腾状态,

    部分高效换热管浸泡在沸腾的液态里,液体吸热膨胀蒸发,气体带动液珠向上奔腾
    部分换热管在液体上部,其外壁附着着向上奔腾的液珠,液体吸热气化,
    所谓的浸没只是液体附着量不同而已。

    壳内无过热度,壳内上部设气液分离装置,壳的出口与压缩机入口有过热度。

    发生地点: 沸腾发生在液体的内部和表面,而蒸发仅发生在液体表面
    剧烈程度:沸腾比蒸发更剧烈,沸腾时有气泡产生,而蒸发时则无
    2016-07-23 16:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利冰机油压差过低,开不了机。

现在油压差为-4.5,求老师告知解决办法,如何有效回油?

回帖成功

经验值 +10