现在油压差为-4.5,求老师告知解决办法,如何有效回油?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • d251516445
    d251516445 沙发
    看看是哪一种机型,如果是螺杆机,开机的时候后面的小油泵有没有启动
    离心机的话,看看先看油泵是否工作,如果工作油压差不肯能那么小,你这应该是停机状态下吧。油泵工作,油压差一般在120-180kpa左右,不然则油过滤器堵。
    2016-07-21 22:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    什 么 型 式 的 开 利 制 冷 机?其 中 过 滤 器 堵 塞,缺 油等,原 因 较 多。要 把 具 体 机 型 说 出 来 才 好 判 断。
    2016-07-21 15:43:21

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 826 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

满液式蒸发器,R134a系统的压力保护问题

满液式蒸发器,R134a系统,其蒸发压力明显低于R22系统,那么,它的低压保护设定值是如何规定的,蒸发器内冷水压力与蒸发压力之间的关系如何。如果冷水压力较高,大于蒸发压力,是否需要换热器进行二次换热