请教各位前辈,现有个工地氨改氟,保留了原有的排管但管道太脏了,用什么清洗剂来清洗管道呢??? 用四氯化碳好像对人毒性不敢用啊,各位多多赐教 谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
co1458432385542
沙发
本帖最后由 联通动维 于 2016-7-24 08:07 编辑 vvvcuu 发表于 2016-7-22 17:22 楼主领会错了。 机组的各种压力保护值都是指的制冷剂的压力, 与水的压力,不论是冷冻水还是冷却水的压力 …依你的意思:冷冻水压力与制冷剂的压力一毛钱关系也没有,冷冻水压力大于制冷系统压力没有任何问题。那么下列两个管路破损案例,如果大量的高压冷冻水进入低压的压缩机里,几十万的设备毁于一旦,是否认定为设备老化,设计安装调试维护人员无需担责。满液式蒸发器铜管破损http://bbs.co188.com/thread-9095963-1-1.html地震!地震!本人研发的蒸发器,冷凝器铜管专用钻头已过保密期,现在向广大冷友公开http://bbs.co188.com/thread-9275963-1-1.html
2016-07-22 20:19:22
赞同0
-
vvvcuu
板凳
联通动维 发表于 2016-7-19 18:51 依前边的表述,是否可以认为:采用R134a的干式蒸发器,用于冷冻水系统,是没有任何问题的,楼主领会错了。 机组的各种压力保护值都是指的制冷剂的压力, 与水的压力,不论是冷冻水还是冷却水的压力,一毛钱关系也没有。大可不必理会水系统的压力。水系统的压力只要不高于机组两器规定的最高压力值就可以了, 水系统的压力值不影响机组的使用,也不会影响制冷剂的压力。但水温会影响制冷剂的压力。