满液式蒸发器,R134a系统,其蒸发压力明显低于R22系统,
那么,它的低压保护设定值是如何规定的,
蒸发器内冷水压力与蒸发压力之间的关系如何。
如果冷水压力较高,大于蒸发压力,是否需要换热器进行二次换热

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1458432385542
    本帖最后由 联通动维 于 2016-7-24 08:07 编辑 vvvcuu 发表于 2016-7-22 17:22 楼主领会错了。 机组的各种压力保护值都是指的制冷剂的压力, 与水的压力,不论是冷冻水还是冷却水的压力 …依你的意思:冷冻水压力与制冷剂的压力一毛钱关系也没有,冷冻水压力大于制冷系统压力没有任何问题。那么下列两个管路破损案例,如果大量的高压冷冻水进入低压的压缩机里,几十万的设备毁于一旦,是否认定为设备老化,设计安装调试维护人员无需担责。满液式蒸发器铜管破损http://bbs.co188.com/thread-9095963-1-1.html地震!地震!本人研发的蒸发器,冷凝器铜管专用钻头已过保密期,现在向广大冷友公开http://bbs.co188.com/thread-9275963-1-1.html
    2016-07-22 20:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    联通动维 发表于 2016-7-19 18:51 依前边的表述,是否可以认为:采用R134a的干式蒸发器,用于冷冻水系统,是没有任何问题的,楼主领会错了。 机组的各种压力保护值都是指的制冷剂的压力, 与水的压力,不论是冷冻水还是冷却水的压力,一毛钱关系也没有。大可不必理会水系统的压力。水系统的压力只要不高于机组两器规定的最高压力值就可以了, 水系统的压力值不影响机组的使用,也不会影响制冷剂的压力。但水温会影响制冷剂的压力。
    2016-07-22 17:22:22

    回复 举报
    赞同0