关闭湿式报警阀试水阀后,水力警铃才动作的原因分析: 一工程单独设有湿式报警阀室,有2台湿式报警阀,由于土建没有修排水沟(见图1),施工方将2台湿式报警阀的试水阀和水力警铃的排水共接在一根50管上(如图2),再由50管经4米长的管段将水排到室外积水坑内(见图1)。测试湿式报警阀时,开启一湿式报警阀试水阀时,2台湿式报警阀的压力开关同时动作,但水力警铃未动作。关闭试水阀门时,水力警铃动作。