土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【专家分析】为何某工程湿式报警阀水力警铃不动作?

【专家分析】为何某工程湿式报警阀水力警铃不动作?

发布于:2016-07-21 10:26:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关闭湿式报警阀试水阀后,水力警铃才动作的原因分析:
一工程单独设有湿式报警阀室,有2台湿式报警阀,由于土建没有修排水沟(见图1),施工方将2台湿式报警阀的试水阀和水力警铃的排水共接在一根50管上(如图2),再由50管经4米长的管段将水排到室外积水坑内(见图1)。测试湿式报警阀时,开启一湿式报警阀试水阀时,2台湿式报警阀的压力开关同时动作,但水力警铃未动作。关闭试水阀门时,水力警铃动作。
333.png
原因分析:
1、压力开关同时动作:
两台湿式报警阀共用排水管,当1台试水阀排水时,共用排水管径较小,水不能及时排出管网到积水坑,余水倒灌至另1台的延时器内,并引起其压力开关动作。
2、水力警铃不动作:
两台湿式报警阀共用排水管,当1台试水阀排水时,共用排水管径较小,水不能及时排出管网到积水坑,水力警铃的排水不畅,水压过低不能使铃锤动作,故水力警铃不动作。
3、关闭试水阀门时,水力警铃动作:
关闭试水阀门,水能及时排出管网到积水坑,湿式报警阀阀瓣还未关闭,喷淋管网中的水还能进入水力警铃,此时,水力警铃的排水顺畅,铃锤动作,故水力警铃动作。
解决方法:
试水阀的排水和水力警铃的排水应分开走管,并采用间接排水方式(排水管不直接与排水管(沟)连接)。

333.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是根根
    我是根根 沙发
    终于明白为什么有的湿式报警阀组的水力警铃只接一根进水管而有的工程中还接一根出水管了。
    2016-11-24 17:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    设计人员值得深究~~~
    2016-08-04 08:33:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【专家分析】某工程屋顶消防水箱安装问题

对所见的部分屋顶消防水箱的问题进行了总结 一工程原设计在各栋大楼的最高点设有1个18m3的消防高位水箱,图纸审核后又增加了1个18m3的消防高位水箱。两个水箱并排安装,底边用DN100的镀锌钢管将水箱联通,设DN50进水管一套,溢水管采用DN60管,只在一个水箱安装了上人梯,另一个水箱上设置了人孔,见图: 问题:此水箱安装有什么问题?( 红字为强条)

回帖成功

经验值 +10