土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调水系统定压的问题

关于空调水系统定压的问题

发布于:2004-12-16 00:03:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongyiren520
    zhongyiren520 沙发
    学习中,谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-06-11 11:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • weilv217
    weilv217 板凳
    看你的系统应该是没有什么问题,刚运行的时候是容易气赌的。多停开几次,或者是用大流量冲几次。。频繁的转换几次。手动去排就好了 。现在很多的自动排气都是有问题的
    搞不好的。
    2007-09-25 11:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。