土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调水系统定压的问题

关于空调水系统定压的问题

发布于:2004-12-16 00:03:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongyiren520
    zhongyiren520 沙发
    学习中,谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-06-11 11:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • weilv217
    weilv217 板凳
    看你的系统应该是没有什么问题,刚运行的时候是容易气赌的。多停开几次,或者是用大流量冲几次。。频繁的转换几次。手动去排就好了 。现在很多的自动排气都是有问题的
    搞不好的。
    2007-09-25 11:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管系统冷热水管形式及管径

风机盘管系统冷热水循环量夏天和冬天不同根据哪个确定管径比摩阻多大同程式更好吧

回帖成功

经验值 +10