土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【精辟】隧道工程洪灾七大防治措施

【精辟】隧道工程洪灾七大防治措施

发布于:2016-07-20 17:12:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]


导言



近日,重庆暴雨导致当地一隧道洪水倒灌,致使隧道内大量车辆和人员被困。



倒灌对隧道防水有何影响目前,隧道工程施工的质量要求越来越高,洪水倒灌也考究着隧道

施工质量

,因为隧道一旦出现渗漏水,直接影响工程主体结构质量以及使用安全。







防止隧道渗漏水七大招





一、采取光面爆破方案,确保开挖面圆顺



这是做隧道不渗不漏的基础,光面爆破搞不好,极易带来如下困难:



(1)拱部回填困难,一旦不密实,易形成水囊;



(2)岩面凹凸不平,喷射混凝土难以找平;



(3)铺设防水板困难等问题,因而在施工中,严格按照光面爆破工艺要求进行操作。





二、严把注浆止水、防水关




需要进行注浆加固的止水地段,特别是富水地段、破碎围岩地段,严格按照注浆设计进行施工,贯彻“以防为主,防排结合,综合治理”的原则,确保注浆防水的质量达到止水效果,基本实现注浆段无线流,初步形成初期支护外的止水环,为安全开挖创造条件,为隧道防水创造条件。






三、严把小导管注浆关

采用短台阶法施工时,严格执行“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤测量”的施工原则,认真做好初期支护,特别是初期支护背后的回填注浆,做到渗漏水无线流,否则在严重渗漏水处打孔、下管补充注浆,直至符合要求。该项工作务必做到平行作业,分段进行,做好一段,初验一段,否则,将不允许做二次衬砌。



(1)施工前根据工程地质和水文地质条件,通过试验后,再进行注浆。



(2)根据预注浆范围、地质条件和地下水情况,为确保注浆加固堵水效果,选择合理的注浆参数和浆液配比。



(3)注浆过程中,严格控制注浆压力,防止出现结构变形、串浆等现象。



(4)注浆结束后,采用径向钻孔的方法,对注浆效果进行检查、分析和判断。





四、把住喷射混凝土防水关



(1)喷射混凝土采用湿喷技术。



(2)喷射混凝土采用复喷方式,第一次喷射封面,支立格栅,挂网后再复喷,并埋入检测喷射混凝土厚度的标识钢筋,以检查喷设混凝土的厚度。



(3)在喷射

混凝土施工

前28天,把场地布置图、机具、混合料配合比资料报监理审批,审批后再实施。



(4)原材料称量允许偏差(按重量比):水泥、速凝剂±2%,砂石±3%。



(5)搅拌时间:喷射混凝土采用强制式拌合机分次投料,搅拌时间不少于2min。



(6)运输及存放时间,当不掺加速凝剂时不得超过2h,掺加速凝剂时不宜超过20min,混合料随拌随用。



(7)按照规范要求,取样试验。完成喷射混凝土后,隧道基本实现干燥。局部有渗流处,一是可以插管补注浆,二是较大渗流可以插管接排水盲管固定引至侧沟排走。





五、把住防水层施工质量关



(1)防水层施工必须由专业化队伍施工。



(2)必须处理好基面。



(3)必须采用无钉铺设、双焊缝焊接的施工工艺。



(4)把好防水层施工接缝质量关。



(5)加强防水层成品的保护措施。严格按照结构防水设计要求,先设置纵向、环向软透水管,再铺设防水板。在施工过程中,保证接封焊接质量,避免创伤产生孔洞。防水板铺设前,喷混凝土表面处的钢筋头和锚杆头先切除,再用手持砂轮机磨平,对凹凸不平部位应修凿喷补,使混凝土表面平顺,有局部渗水处,应进行处理。



(6)防水板按环向铺设,焊接工序与固定工序应紧密配合,一般先焊接,后固定。



(7)防水板铺设的搭接宽度为10厘米,焊接宽不小于2厘米,漏焊、假焊处应补焊,若有烤焦、焊穿处,应用同样的防水板焊贴覆盖或按监理工程师指示办理。



(8)固定防水板采用胶热焊接,胶垫与胶垫之间防水层不得绷紧,要保证板面与喷射混凝土密贴。



(9)铺设防水板地段距开挖工作面,不得小于爆破所需要的安全距离,二次衬砌灌注混凝土时,不得损坏防水层。



(10)在二次衬砌灌注混凝土前,应检查板面和底层密贴情况,搭接焊缝质量,填写质量检查记录,经监理工程师批准后方可继续施工。重点来了



倒灌究竟能不能摧毁隧道,就看下面这两项分项工程有没有做好啦,快来一探究竟。






六、严把二次衬砌混凝土防水关



二次衬砌的混凝土在灌注和养护过程中,绝不能改变其水灰比,导致混凝土产生收缩裂缝,降低其防水性能。



(1)防水混凝土所使用的水泥性能必须符合规范要求;不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种的水泥混合使用;



(2)防水混凝土使用的砂、石技术指标除符合规范外,砂的含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。



(3)防水混凝土使用的水,采用不含有害物资的洁净水;为提高混凝土的抗渗性而掺加的外加剂,必须具有质量证明文件和产品技术资料。



(4)混凝土必须采用分层浇筑、分层振捣,每层厚度不得超过300~400mm,相邻两层浇筑时间间隔不得超过2h,混凝土的自落高度不得超过2m,超过时采用串筒或滑槽。



(5)混凝土浇筑必须连续,因施工需要留设施工缝,必须征得设计凝土的抗渗性而掺加的外加剂,必须具有质量证明文件和产品技术资料。



(6)混凝土必须采用分层浇筑、分层振捣,每层厚度不得超过300~400mm,相邻两层浇筑时间间隔不得超过2h,混凝土的自落高度不得超过2m,超过时采用串筒或滑槽。



(7)混凝土浇筑必须连续,因施工需要留设施工缝,必须征得设计同意,并得到监理认可。允许间歇时间具体见下表;捣固选用的振捣器,其频率、振幅、振动速度等参数视混凝土的塌落度及骨料颗径而定。



(8)灌注施工采用整环灌注施工,当混凝土灌至墙拱交界处时,间歇约1h,以便于边墙混凝土沉实。拱圈封顶时,随拱圈灌注及时捣实。



(9)振捣时,振捣器不得接触防水层及模板,且每次移动距离不大于振捣器作用半径的一半。



(10)严格控制拆模时间,严禁混凝土强度未达到规范要求前拆模。



(11)加强混凝土的养护。






七、把住混凝土施工缝防水关

        (1)做好施工缝的清理,凿除表面浮粒和杂物,将混凝土表面凿毛,并用水冲刷干净。




(2)严格控制施工缝间距确保环向施工缝在8~12m之间。




(3)严格控制止水条的质量,确保最终膨胀率≥200%。




(4)在施工缝设遇水膨胀止水条、分段灌注的变形缝(沉降缝)设止水带,并在内外缘进行嵌缝处理。





市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践经验之分享

分享地铁盾构洞门涌水堵漏成功实践之工法 在隧道工程求助栏目里,看到一朋友的贴子,故在此借用其相关图片,分享下实践中对这类涌水的抢险工法。要快准狠,更最最最最最重要的是还得省银子。 对付这类涌水,一定要快,方案得当就不会走弯路,有时时间一拖 ,反而简单的事情整复杂了。以前另一个贴了里讲个,无论好大直径的涌水,你只需把握这几点,大小变小水,泄压引流的原则,没有堵不成功的涌水漏水。

回帖成功

经验值 +10