土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器的抗冲击和过载能力有多强?如何对应配置发电机组?

变压器的抗冲击和过载能力有多强?如何对应配置发电机组?

发布于:2016-07-20 10:06:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面是某设计院图纸,主要设备为22kw水泵三组共计66kw,配置80kva的变压器,但是备用柴油发电机组要求75kw。我们都知道,75kw的柴油发电机组直接带22kw水泵三个,同时启动是带不起来的。根据我的实践,质量差的柴电机组直接带一个都带不起来。
那么仅仅80容量的变压器直接带这样的水泵组是不是很危险呢??变压器的抗冲击和过载能力有多强?
通常来说,是可以根据变压器容量配置发电机组的,那么如何对应配置发电机组?希望各位说一下细节和注意事项,先谢了!
001.png

002.png

003.png
(设计中没有显示使用任何辅助启动设备)



001.png


002.png


003.png

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1466490963663
    c168_com 发表于 2016-7-31 00:00 这个是不是立交桥排水的泵房?这个不清楚
    2016-08-01 10:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • c168_com
    c168_com 板凳
    这个是不是立交桥排水的泵房?
    2016-07-31 00:00:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于直流电动机的启动转向问题,有的说并联电容,有的说串联电感,请高手具体讲解

关于直流电动机的启动转向问题,有的说并联电容,有的说串联电感,请高手具体讲解启动的原理。

回帖成功

经验值 +10