你绝对想不到配电柜进场验收这么简单 当配电柜制作好后,运输到施工现场,工程负责人需对其进行验收,那么如何来验收,需要验收那些项目呢?接下来山西配电柜小编就给大家简单介绍一下,如何做好低压配电柜的进场验收。 第一项:准备工作。准备验收工具:游标卡尺。 第二项:验收方式。抽样验收,抽检比例为同一型号数量的1%,且不少于3套。 第三项:验收内容。 一、资料检查。 1 、配电柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件)。 2 、配电柜合格证、CCC认证齐全,出厂试验、检测报告齐全。 3 、配电柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 二、外包检查。 1 、看看包装是否完整,包装上产品品牌、规格、型号应是否与订单要求一致。 2 、产品说明书、合格证是否齐全。 三、产品检查。 1 、配电柜在运输过是否有程损伤的问题;柜体表面采用静电喷涂或烤漆处理。 2 、要求柜体应光洁、内外涂层完整、不掉漆、无明显凹痕或机械损伤;各个开关的功能标识应清晰、正确;成套柜应贴有国家强制性产品认证(CCC)标识; 3 、柜内布线整齐、无绞接现象,导线连接紧密,不伤芯线,不断股,柜内开关分合动作灵活可靠; 4 、元气件:要求按图纸或材料清单选用柜体和开关元件,规格型号及品牌要与材料清单一致; 第四项:填写验收表。