土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某配电室双电源进线柜跳闸问题

某配电室双电源进线柜跳闸问题

发布于:2016-07-18 20:41:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    风平浪静02 发表于 2016-11-10 08:51 在中性点不接地系统中,系统对地是绝缘的。由于系统分布电容存在,系统任何一相对地电压基本上为相电压。 …感谢详尽的解答 最好发个图上来 手画的图也可以
    2016-11-11 21:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    showin3690 发表于 2016-11-9 13:00 一个出线接地后 为何其他出线也报接地,能否画个图赐教下 多谢在中性点不接地系统中,系统对地是绝缘的。由于系统分布电容存在,系统任何一相对地电压基本上为相电压。如果系统某一相,任何一点发生接地故障。那么正常相对地就是对故障相电压,(线)电压了。这种现象表现在整个系统,不仅仅是某一条线路。由于故障电流是通过接地点和正常相(所有线路),返回电源的。而且这种路径相关因素较多,一般电流测量是区分不出哪一条线路发生了接地故障,所以只能报系统接地。以往一般只能根据线路状况,值班人员的经验,先后拉开某一条线路。拉到接地消失,就可以知道是哪一条线路接地了。现在很多地方已经采用在系统母线上挂接地变压器方法。在接地故障点与母线保护装置以前,建立一个故障电流返回电源的通道,不再由正常线路返回电源了。这个通道只与故障线路有关,与正常线路无关。所以就能准确迅速判断故障线路,及时断开故障。
    2016-11-10 08:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频软启动器断路器配合问题

本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 21:33 编辑 加了变频或者软启动器的电机回路,启动电流不像电机直接启动那么大了,断路器应该按配电回路(C曲线)选还是按电动机回路(D曲线)选。

回帖成功

经验值 +10