土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频软启动器断路器配合问题

变频软启动器断路器配合问题

发布于:2016-07-18 18:55:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 21:33 编辑

加了变频或者软启动器的电机回路,启动电流不像电机直接启动那么大了,断路器应该按配电回路(C曲线)选还是按电动机回路(D曲线)选。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 展展
    展展 沙发
    还是D型稳妥,变频器可能会小很多,软起一般在2-3倍额定电流,还是和配电不一样。
    2016-07-28 16:34:28

    回复 举报
    赞同1
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    还是D为好:)
    2016-07-28 16:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多