土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风口结露是什么原因导致的,请各位大神帮忙看看,单纯的改用ABS材质的风口能否解决
公司一个项目,做的多联机系统,现在制冷季,前几天成都下雨,空调风口就大面积的开始结露,材质是铝合金双层百叶风口,主要结露的原因是风口开小了,导致风速过大导致风口处有冷风无法下来,与室内的湿空气有温差导致的结露吗?

全部回答(8 )

  • oldkid2005
    风口风速太低。造成的。 提高风量。
    2016-07-19 23:23:19 来自 PC 评论 举报
  • oldkid2005
    提高送风量。送风量太少。风口温度低,风口温度低于接触到空气的露点。所以会结露。
    2016-07-19 23:22:19 来自 PC 评论 举报