有个中性线接地的问题请大侠解惑一般有变压器的变电所用TN-S系统配电,如果变电所外部有个建筑物,那么可以采用TN-C-S送电过去。 这个变电所中性线肯定是一点接地了(假设只有1台变压器),送至外部建筑物的电缆采用TN-C-S配电方式,按规范说是在电缆进线处将PEN线再进行一次接地。 我的问题就是这个PEN线就是变电所的中性线,中性线在变电所接地一次,建筑物进线处接地一次,不就是多点接地了吗?这样就会有杂散电流通过PE线返回,那么就会造成一些不必要的干扰,请问这个地方到底怎么理解才对?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
zhaojg1020
沙发
随波逐流1992 发表于 2016-7-18 10:35 之前问的实在是太笼统了,其实是想问动态补偿和静态补偿的问题来着,我是想知道是不是可以用使用晶闸管投 …关于静态补偿和动态补偿这个概念的确有点说不清。SVG叫又叫静止同步无功补偿装置,所以有人叫它静态控制。但也有人说SVG响应速度快,又叫他动态补偿。
2016-07-20 22:52:20
赞同0
-
cmb178
板凳
GB 50227-2008 并联电容器装置设计规范
2016-07-19 05:36:19
赞同0