一般有变压器的变电所用TN-S系统配电,如果变电所外部有个建筑物,那么可以采用TN-C-S送电过去。
这个变电所中性线肯定是一点接地了(假设只有1台变压器),送至外部建筑物的电缆采用TN-C-S配电方式,按规范说是在电缆进线处将PEN线再进行一次接地。
我的问题就是这个PEN线就是变电所的中性线,中性线在变电所接地一次,建筑物进线处接地一次,不就是多点接地了吗?这样就会有杂散电流通过PE线返回,那么就会造成一些不必要的干扰,请问这个地方到底怎么理解才对?
  • electricity
    electricity 沙发
    重复接地不是多点接地,你都CS了,哪里还有沿着PE流回啊。