土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵运行电流偏低为什么?
刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?

全部回答(31 )

  • qq_1472027006139
    这是水泵小流量运行造成的,说明水泵没有工作在其工况点上。
    2016-08-24 16:31:24 来自 PC 评论 举报
  • jianweihao
    水泵出口压力表的读数是多少?
    2016-08-24 14:47:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10