设计角度(基础中心/支承角)也即设计出图用2α=计算角度(基础中心/支承角)也即计算用2α 30°;
这个在塑料管CJJ143-2010中4.1.7,2.1.24中均有表述!钢筋混凝土管目前没有见到有技术规程专门提到,但是在06MS201-1总说明的3.7也有表述,也是
“设计角度(基础中心/支承角)也即设计出图用2α=计算角度(基础中心/支承角)也即计算用2α 30°;
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
阅读下一篇
遇到一个难点,请教各位给排水行业的前辈:我公司有一个新项目,提供3台滤池反冲洗的中开泵,目前我们确定中开泵没有问题,管路上也暂时没找到问题,在单泵或两台泵运行过程中发现,水泵在反冲洗滤池时 流量先稳定在额定流量和额定扬程上,几分钟后流量逐渐降低,扬程升高;到一个固定值时稳定下来。具体表现为:单泵运行:额定流量1500m3/h,扬程11m运行3-5分钟后流量逐渐下降为700m3/h,扬程16m。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
