求教断路器接地电流问题

发布于:2016-07-12 13:55:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电配电楼主发帖框架断路器的接地问题abaozi楼主1楼2016-07-1121:29最近在做低压柜的试验中发现:1:假如用自带的三相发电机送电给母排,需要把接零地线给拆开,不然三相发电机的出线开关会跳闸2:最近带了一台220V的发电机,用一个三相调压器,在变压器的低压侧供电,变压器高压侧带电,通过电缆使高压柜带电。用各个出线柜调试各个框架断路器。发现这时是没有拆开接零地线的,开关依然没跳闸。求教是什么原因呢?是不是框架断路器的接地电流的问题呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来
    2017-08-12 18:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • 阿伏
    阿伏 板凳
    系统的零排一般是接地的,自己发电机的零排不能接地,所以断路器要用四极的断路器
    2016-07-14 16:17:14

    回复 举报
    赞同0