土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机机组整套价格 几乎接近排烟管施工价格?有这样设计的吗?

柴油发电机机组整套价格 几乎接近排烟管施工价格?有这样设计的吗?

发布于:2016-07-12 11:14:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-7-12 11:17 编辑

本工程柴油发电机600KW,供监控、消防应急用电。询价发电机供货商报价是54万左右(康明斯),暖通专业给发电机设计的排烟管预算造价就要41万(人工+材料+机械费)及以上,双层304不锈钢材质1mm厚,中间100mm厚保温棉。排烟管价格接近机组(54万)的价格了,机组的价格54万还只是面价不是成交价。

排烟管从地下一层通往屋面,26层高层,层高103米左右。

难道排烟只能排往屋面吗?没有其他出口了吗?为什么不思考将发电机设计成无烟型或者烟气处理后从最低层(如1层)排出。难道同规格(600KW)的机组有烟和无烟价格相差很大吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wkoo000
    wkoo000 沙发
    排烟弄那么复杂,排到26层屋顶?发电机都是强制排烟,从一层找出口就行了么,我们平时做配电室安装,这些都和甲方商量就行了,设计院的图基本没啥用
    2016-12-12 14:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    闲暇时间顶顶此帖
    2016-12-12 10:25:12

    回复 举报
    赞同0