本工程柴油发电机600KW,供监控、消防应急用电。询价发电机供货商报价是54万左右(康明斯),
暖通专业给发电机设计的排烟管预算造价就要41万(人工+材料+机械费)及以上,双层304不锈钢材质1mm厚,中间100mm厚保温棉。排烟管价格接近机组(54万)的价格了,机组的价格54万还只是面价不是成交价。
排烟管从地下一层通往屋面,26层高层,层高103米左右。
难道排烟只能排往屋面吗?没有其他出口了吗?为什么不思考将发电机设计成无烟型或者烟气处理后从最低层(如1层)排出。难道同规格(600KW)的机组有烟和无烟价格相差很大吗?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wkoo000
沙发
排烟弄那么复杂,排到26层屋顶?发电机都是强制排烟,从一层找出口就行了么,我们平时做配电室安装,这些都和甲方商量就行了,设计院的图基本没啥用
2016-12-12 14:24:12
赞同0
-
知乎圆桌
板凳
闲暇时间顶顶此帖
2016-12-12 10:25:12
赞同0