土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于1P+N漏电保护器的问题求助

关于1P+N漏电保护器的问题求助

发布于:2016-07-08 16:24:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:1. 家里装修,正在设计电器回路。准备设计十个回路,每个回路安装带漏电保护装置的空开。考虑到配电箱大小,打算入手西门子紧凑型1P+N带漏电保护的空开(紧凑型,占1位),安装在每个支路上,总开关用C63的断路器,不安装漏电保护。
2. 1P+N的话,漏电情况下零线是不会断开的,只断火线。
3. 那么问题来了,万一零线带电,比如三向不平衡电流,或者零线开路等极端情况,零线又出现了漏电情况,这样的话谁来保护?
4. 如果在总开关上也安一个C63且带漏电保护的空开,因为动作时间和动作电流都和分支上的保护一样,那么漏电的情况下,谁先跳闸?
5. 不知道市面上是否可以买到整定值和整定时间略高一些的总保护,作为二级保护?

1,2为陈述,3,4,5为问题。多谢指教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    不必选择2P的,1P+N的就行!
    看看断路器的图 ,1P+N的也是可以断开N导体的!而且 ,N导体漏电也能跳!
    只是总开关一般会选择普通的,2P的断路器即可,不用选择带漏电保护的,因为总的已经不是末端保护元件了,动作值大了,保护意义不大,动作值也是30mA,会出现一个回路漏电,全家跳闸的不利局面。
    2016-07-11 16:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • 菜鸟小王
    菜鸟小王 板凳
    1P+N部分产品是断中性线的,只是中性线没保护!!!
    2016-07-11 08:07:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电柜线路布置技巧

低压配电柜线路布置技巧 正确的线路配置方案技能节省时间又能节省线路,这就要求我们掌握一定的技术和技巧,根据这些技巧去布线,达到最佳效果。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。   低压配电柜线路布置的四大技巧:   一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地。 二、配电设备的布置。低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护。

回帖成功

经验值 +10