在《高层建筑设计防火规范》上提到“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,……当高位水箱不能满足时,应设增压设施”,而消火栓水枪的水头损失为0.2MPa,(选用口径65MM,水枪口径19MM,具体计算见《建筑给水排水工程》第四版,)请教,两者该怎么考虑?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
dongdongsan003
沙发
高规:7.4.8.1条:对自喷系统水量不应大于1L /s,这样来说,考虑10min初期自喷水也只有0.6T,加上二类居住建筑水箱6T,水箱是否只要大于6.6呢!
2004-12-16 15:25:16
赞同0
-
hai_kun88888
板凳
至少12T
2004-12-16 14:29:16
赞同0
加载更多同时在98S205中提到自喷系统按5L/s来设计增压设备,存10min要3T.(如果它的压力够,不设增压,也可从这点出发了啊),这样不就是9T嘛?