二类居住建筑水箱问题请教

发布于:2004-12-15 17:13:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二类居住建筑,地下人防汽车库,要作喷淋系统!喷淋系统初期水由水箱供给!
水箱可否小于18T。请说理由!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dongdongsan003
    高规:7.4.8.1条:对自喷系统水量不应大于1L /s,这样来说,考虑10min初期自喷水也只有0.6T,加上二类居住建筑水箱6T,水箱是否只要大于6.6呢!

    同时在98S205中提到自喷系统按5L/s来设计增压设备,存10min要3T.(如果它的压力够,不设增压,也可从这点出发了啊),这样不就是9T嘛?

    注:现在讨论的主要是自喷的初期存水问题!
    2004-12-16 15:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • hai_kun88888
    hai_kun88888 板凳
    至少12T
    2004-12-16 14:29:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓静水压力不应低于0.07MPa

在《高层建筑设计防火规范》上提到“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,……当高位水箱不能满足时,应设增压设施”,而消火栓水枪的水头损失为0.2MPa,(选用口径65MM,水枪口径19MM,具体计算见《建筑给水排水工程》第四版,)请教,两者该怎么考虑?