消火栓静水压力不应低于0.07MPa

发布于:2004-12-15 16:11:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《高层建筑设计防火规范》上提到“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,……当高位水箱不能满足时,应设增压设施”,而消火栓水枪的水头损失为0.2MPa,(选用口径65MM,水枪口径19MM,具体计算见《建筑给水排水工程》第四版,)
请教,两者该怎么考虑?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangxinyao6
    jiangxinyao6 沙发
    就当咱们消防来要求,出水能达到压力,当然好了。但人间建筑根本没办法实现。实际大多数楼水箱离最不利那个消火栓,一个电梯间高度+加设备间高度+水箱垫高左右=7m多点。这样一个妥协结果,你不可能要求每栋楼为了达到10m出水水压,都有增压设备。实际7m静压,可以保证有较小的出水水头,前期普通人员简单灭火,几分钟之后消防泵启动后就可以保证正常出水水头。
    2009-09-25 11:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • zpzjt
    zpzjt 板凳
    要求7米的静压是消防时保证有水流出来。7米 的静压显然不能满足充实水柱要求。,绝对同意
    2009-09-25 08:29:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于雨淋系统的问题

想请教高手:有一个厂房要求做雨淋系统,按规范要求每个作用面积就需单独一套雨淋阀,这样整个厂房就有10多个雨淋阀,并且雨淋阀前的管道按规范应连成环状,一般的喷淋系统都会有稳压装置,不知在此种情况的雨淋阀前的管网是否需稳压?