想请教高手:有一个厂房要求做雨淋系统,按规范要求每个作用面积就需单独一套雨淋阀,这样整个厂房就有10多个雨淋阀,并且雨淋阀前的管道按规范应连成环状,一般的喷淋系统都会有稳压装置,不知在此种情况的雨淋阀前的管网是否需稳压?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
jiangxinyao6
沙发
就当咱们消防来要求,出水能达到压力,当然好了。但人间建筑根本没办法实现。实际大多数楼水箱离最不利那个消火栓,一个电梯间高度+加设备间高度+水箱垫高左右=7m多点。这样一个妥协结果,你不可能要求每栋楼为了达到10m出水水压,都有增压设备。实际7m静压,可以保证有较小的出水水头,前期普通人员简单灭火,几分钟之后消防泵启动后就可以保证正常出水水头。
2009-09-25 11:31:25
赞同0
-
zpzjt
板凳
要求7米的静压是消防时保证有水流出来。7米 的静压显然不能满足充实水柱要求。,绝对同意
2009-09-25 08:29:25
赞同0