关于雨淋系统的问题

发布于:2004-12-15 15:59:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想请教高手:有一个厂房要求做雨淋系统,按规范要求每个作用面积就需单独一套雨淋阀,这样整个厂房就有10多个雨淋阀,并且雨淋阀前的管道按规范应连成环状,一般的喷淋系统都会有稳压装置,不知在此种情况的雨淋阀前的管网是否需稳压?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liliway
    liliway 沙发
    考虑到扑救火灾的及时性,及参照采用传动管启动电磁阀管网是要稳压的情况,最后设计时还是采用了稳压装置,这样安全性比较好
    2004-12-20 15:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    只要不是常高压都应设稳压装置。
    2004-12-16 09:11:16