土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【干货】人防给排水中的计算问题汇总

【干货】人防给排水中的计算问题汇总

发布于:2016-07-04 16:23:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
因为常用的是二等人员掩蔽所的人防设计,所以下面以二等人员掩蔽所为例介绍人防给排水的计算问题。
一、人防给水计算
1.战时生活用水标准:人员掩蔽工程:饮用水3~6(L/人·天),生活用水4(L/人·天);
2.储水时间:人员掩蔽-无可靠内水源-有防护外水源:饮用水15d,生活用水3~7d;
3.人员简易洗消总贮水量按0.6~0.8m3确定,一般贮存在生活水箱内;(二等人员掩蔽所可以只设置简易洗消)
4.染毒区墙面、地面冲洗水量按5~10L/m2冲洗一次计算,当冲洗水量超过10m3时,可按10m3计。
5.防护时间标准:二等人员掩蔽所 T≥3h;
我一般饮用水、生活用水都选择4(L/人·天),储水时间饮用水选择15d,生活用水选择7d,这样容易记,防护时间为3h,掩蔽人数为300人,这样总的生活用水量、总的饮用水量就计算出来了;人员简易洗消用水我一般选择0.8m3,贮存在生活水箱内;墙面、地面冲洗水量一般按6L/m2一次计算,知道冲洗面积的话,冲洗水量也就计算出来了;
饮用水箱只贮存饮用水量,生活水箱贮存生活用水量、洗消用水量还有墙面、地面冲洗水量三部分的水量,由此确定生活水箱、饮用水箱的容积。
补充一点:
洗消用水标准按40L/人·次计算,洗消百分数再查一下人防地下室设计规范吧。

二、人防集水坑容积的计算
1. 战时生活污水集水池的有效容积应包括调节容积和贮备容积。
2.调节容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次;
3. 贮备容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量的1.25倍;隔绝防护时间按人民防空地下室设计规范5.2.4确定。
4.集水池还应满足水泵设置、水位控制器等安装、检查的要求;设计的最低水位,应满足水泵吸水要求。贮备容积平时如需使用,其空间应有在临战时排空的措施。
调节容积
人防集水坑调节容积的计算就是5min最大一台水泵的出水量。
贮备容积
人防集水坑贮备容积按下式计算:
V贮=q·m·T·K/(24×1000)+q机·T
q-战时人员生活饮用水量标准,(L/人·天);
m-掩蔽人数,人;
T-隔绝防护时间,h;
K-安全系数,不小于1.25;
q机-机械设备在隔绝防护时间内的小时排水量m3/h;
q的大小为刚才选定的饮用水、生活用水都是4(L/人·天),即q为8(L/人·天),m为300人,T为3h,K为1.25,q机按机械的补水量计算,当没有机械时,可以忽略不计。这样贮备容积就计算出来了。

另外说一下本人的经验:
1.不放泵的集水坑大小定为1m×1m×1m,放泵的集水坑大小定为1.5m×1.0m×1.5m。
2.水箱进水管管径为DN40;
3.人防引入管管径为DN50;
4.冲洗龙头距地0.5m,管道大小为DN25;
5.生活给水泵一台电动泵,一台手摇泵;
6.防护通信值班室、扩散室不设置喷淋;
7.人防引入管的做法,从室外到室内一次是:防护密闭套管-防护密闭阀-水表-止回阀-截止阀,注意增加泄水装置;
8.想起来再补充吧。
文章来源:给排水知识分享公众号,如有侵权,敬请联系删除




全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发

    内容很全 很好
    2017-05-11 11:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • 好阿
    好阿 板凳
    谢谢楼主分享自己的计算成果
    2016-09-09 17:42:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于自动扫描射水高空水炮稳压要求的疑问?

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》中9.3.2条“ 高位水箱底的安装高度应大于最高一个灭火装置的安装 高度1 m 。” 是不是只要屋顶稳压水箱底,满足高于最高一个水炮1m,就算满足要求了?

回帖成功

经验值 +10