关于自动扫描射水高空水炮稳压要求的疑问?

发布于:2016-07-04 16:14:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》中9.3.2条“ 高位水箱底的安装高度应大于最高一个灭火装置的安装 高度1 m 。
是不是只要屋顶稳压水箱底,满足高于最高一个水炮1m,就算满足要求了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 静心守志
    静心守志 沙发
    和消防炮增压稳压设计相关的设计规范有4部。
    你上面提到的是对水箱的最低设置要求。
    非常高压的消防炮系统,应在消防泵房内设置增压稳压装置,稳压泵的设计压力应满足最不利消防炮处灭火所需压力。
    2016-07-27 16:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • 一朝山水一朝臣
    需要布置几个呢 必须2个同时保护到么
    2016-07-21 10:01:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多