室外消火栓泵是否要设置流量、压力测试装置
室外消火栓泵是否要设置流量、压力测试装置
如题,根据水消规 消防泵应在水泵房内设置流量和压力测试装置,请问室外消火栓泵是否需要设置
发布于
2016-07-02 16:00:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
pu800863
都要设置的
2016-07-04 11:20:04
来自 PC
评论
举报
lufei
需要设,室外消火栓泵也是消防泵。
2016-07-04 10:23:04