阅读下一篇
用电负荷计算问题讨论城市电力规划规范4.2中,城市总体规划阶段可采用单位建设用地负荷密度法,详细规划阶段可采用单位建筑面积负荷密度法,实际可能会碰到:比如一开发区:总体规划中住宅用地有500公顷,按单位建设用地负荷密度法,住宅用电负荷500公顷X100~400KW/公顷=50~200MW;该开发区做了3个详细规划,合计住宅用地也是500公顷,容积率均为3.0,则按单位建筑面积负荷密度法,预测用电负荷500万平方米X3.0X30~70W/平方米=450~1050MW,即使乘同时率也比按单位建设用地负荷密度法计算的大很多。结果是三个详细规划的用电负荷合并后比总体规划大很多(公建、工业等其他用地也差不多情况)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yangyaxiong99
沙发
风平浪静02 发表于 2016-7-4 18:19 很少见到10kV配电变压器带有载调压开关的。调压开关当然对调整电压有帮助,但有载调压也是一桩相对复杂的装 …关键是我在设计图纸上看到有变压器S11-100/10 10/0.4、有S11-200/10 10±2x2.5%/0.4kV 有些需要调压有些不要调压,这是需要计算的吗?另外有些是10±2x2.5%、10±2.5%、这个也是通过计算得出的选择吗?谢谢,我刚入门很多不太懂
2016-07-19 09:54:19
赞同0
-
游乐儿123
板凳
风平浪静02 发表于 2016-7-4 18:19 很少见到10kV配电变压器带有载调压开关的。调压开关当然对调整电压有帮助,但有载调压也是一桩相对复杂的装 …
2016-07-05 10:47:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报