问题:消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 我们先来看看规范上是怎么规定的 总结: 1.消防电梯机房的门,无论开向何处,均应为甲级防火门。 2.消防电梯机房与其他电梯机房间的门应为甲级防火门。 3.普通电梯机房门直接开向走道等非室外部位的,应为乙级防火门。 4.普通电梯机房门直接开向室外的,应为非防火门。 5.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。