你意识到这个看似简单的问题了吗?

发布于:2016-07-04 09:43:04 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
问题:消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。
我们先来看看规范上是怎么规定的
QQ截图20160704094628.jpg
QQ截图20160704094619.jpg
QQ截图20160704094612.jpg

总结:
1.消防电梯机房的门,无论开向何处,均应为甲级防火门。
2.消防电梯机房与其他电梯机房间的门应为甲级防火门。
3.普通电梯机房门直接开向走道等非室外部位的,应为乙级防火门。
4.普通电梯机房门直接开向室外的,应为非防火门。
5.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
6.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
7.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
8.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过 1000 平方米。(非车库用房)
9.地下自行车库防火分区面积超过 500 平方米
10.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。 (以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
11.设备用房门不应直接开向楼梯间。
12.防火门开启方向朝向变形缝。
13.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于 3.0 平方米,不满足高规。
14.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
15.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
16.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。
17.玻璃面积大于 1.5 平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
18.厨房窗开口的上方应设置不小于 1M 的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》的规定。(餐厅)
19.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于 1200mm。
20.高层建筑疏散门保证净宽 900,所以门洞至少要有 1050 宽度。(因为门框占 150).厨房 的上方不应设置洗手间 (复式住宅除外)