土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机原理请教一下

螺杆机原理请教一下

发布于:2016-06-28 23:26:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机加载和卸载的时候高低压的变化请教一下及电流的变化

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    荣昌制冷 发表于 2016-7-9 18:10 无级式容量调节,根据操作规定,每次调节的幅度不能过大,所以在压力电流上的反应上不会很明显。制冷机 …谢谢荣版。
    2016-07-09 18:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    vvvcuu 发表于 2016-7-9 17:51 不知道无级容调的是不是如你所说, 但是根据经验,对于复盛,汉钟及来富康的四级容调来看, 每次容量上升 …无级式容量调节,根据操作规定,每次调节的幅度不能过大,所以在压力电流上的反应上不会很明显。制冷机的功率越大,有级数的上载压力电流都会反应得明显一点(变化的幅度会稍微大一点);制冷机的功率小的,上载时的压力电流就会反应得小一些(变化的幅度会稍微小些),所以说不是那么明显。当然,上载容量时的压力和电流变化的幅度,与系统负荷的大小及变化的幅度,上载的时间早与晚等因素有关。
    2016-07-09 18:10:09

    回复 举报
    赞同0