土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 做首席评论官,评全球好项目!赢取200元话费,角逐6万元绿色设计基金(第一季)

做首席评论官,评全球好项目!赢取200元话费,角逐6万元绿色设计基金(第一季)

发布于:2016-06-28 14:52:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
竞选CCO?我只听过CEO,COO,CCO又是什么名堂?
CCO,首席评论官!让你打官腔,过官瘾!
海尔 中央空调 现推出:全球好 项目 ,寻找CCO一系列论坛互动活动。与行业用户分享海尔中央空调在各大领域的应用案例,共同讨论和探讨最佳解决方案。如果你对此项目有任何见解,海尔中央空调欢迎你参与项目评述,10位优秀评述者将获封首席评论官,赠送 200 话费
同期参与 首届“磁悬浮杯” 绿色设计与节能运营评选活动 (点击上方图片链接),提交您的绿色设计作品,即可角逐赢取 最高达6万元 的设计大奖!

…………………………………………………………………………………………

成为首席评论官【第一季】|竞选规则
竞选时间:7月5日-11日
竞选方式:浏览以下全球好项目,点击竞选首席评论管按钮,发表您对此项目的看法

竞选奖励:
1.凡成功提交竞选内容立即获得30个土木币
2.10个优秀评论者获评本季首席评论官称号
3.10位首席评论官获得200话费
4.首席评论将推荐至帖子尾部

竞选标准:
1. 我们更青睐专业而独到的评论内容
2. 我们更欢迎不吝啬字数的话痨评论员
3. 拒绝“黑户”,竞选者联络信息需真实有效



…………………………………………………………………………………………

江苏某医院外科病房楼海尔磁悬浮中央空调解决方案经济性分析

一、工程概况

  江苏某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。

  二、空调设计依据

  (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
(2)《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-2005)
(3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 (GB50067-97)
(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)
(5)《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)
(6)江苏省《公共建筑节能设计标准》 (DGJ32/J96-2010)
(7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等

  三、项目所在地气候地理条件概况

   该项目处于江苏省北部 ,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。 项目所在地 室外设计气象参数为:
1.jpg
2.jpg
图1宿迁全年气温分布图

  四、空调负荷特点

  病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为:
3.jpg
  可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。海尔磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。


  五、不同空调方案及设备选型
本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和海尔磁悬浮机组方案做一对比。根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:
QQ截图20160628150810.jpg

(1)空调负荷
冷负荷指标:149W/㎡,空调面积:13394㎡,则
夏季冷负荷:1995.7KW(折合567USRt)
(2)冷水机组选型
设计采用两台制冷量1000KW冷水机组,空调水系统共用一个。
(3)水泵及冷却塔选型
冷冻水泵规格:200m3/h,扬程32m,功率30KW,两用一备;
冷却水泵规格:260m3/h,扬程28m,功率30KW,两用一备;
冷却塔规格:250m3/h,风机规格7.5KW×2,数量为两台。

空调设备选型:
QQ截图20160628150822.jpg
以上设备,无论螺杆机和海尔磁悬浮均为多机头机组,其可靠性和部分负荷效率较高。不同空调设备方案及辅助设备参数:

4.jpg
六、 运行经济性分析
空调运行费用计算基于:
1、空调负荷:1995.7KW;
2、运行时间:5月16日~10月15日,计152天;日运行时间24小时,年总运行时间3648小时;
3、包括空调主机、空调水泵、冷却水泵、冷却塔风机耗电。
制冷运行费用=水冷机组运行费用+水泵及冷却塔运行费用
3.1水冷机组运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×空调负荷率×电价
3.2循环水泵运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价
3.3冷却水泵+冷却塔风机运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价


5.jpg
七、 数据汇总和投资回收期计算
6.jpg
说明:以上设备投资的计算是基于螺杆机使用寿命15年、海尔磁悬浮使用寿命30年。
可见,选用两台海尔磁悬浮机组,或者选用磁悬浮与螺杆机组合方案较全部采用螺杆机组更加经济。


图片1.png
姓名:杨会峰
职业:设计员
企业/机构:河南省驻马店建筑勘察设计院
点评内容(>200字):围绕此项目,针对其解决方案,发表观点。
医院为一类建筑,可靠稳定性显得很重要;此项目负荷为1955.7Kw,能效比也很重要。
螺杆压缩机技术成熟稳定,能效比也比较高;磁悬浮压缩机能效比高,但控制系统、运行等存在诸多难题尚未攻克。从可靠稳定性来考虑的话,必然要有螺杆压缩机,当然,技术成熟的话,磁悬浮机组是首选。现在来看,个人比较认可一台螺杆压缩机+一台磁悬浮机组的方案。

图片2.png
姓名:王琳
职业:暖通工程师
企业/机构:晨曦建筑工程设计有限公司
点评内容(>200字):围绕此项目,针对其解决方案,发表观点。
本项目提供3种不同类型的设计方案,并对其进行各项投资以及运行费用的分析。方案一是可以忽略掉的,无论从投资还是运行费用来讲都不合适。对于其他两种方案来说,磁悬浮+螺杆我认为是比较合适的。首先初投资要省一些,其次对于运行的回报率,30年是一个较长的周期。在这期间医院的各方情况,以及设备的使用寿命都受到不确定因素的影响。再者磁悬浮设备并未大规模的推广,一些后期的服务具有局限性。所以还是采用比较保守的螺杆+磁悬浮,初投资相对来说节省一些,各项运行费用还可以在使用的过程中适当控制。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


QQ截图20160628150810.jpg


QQ截图20160628150822.jpg


图片1.png


图片2.png

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 沙发
    医院暖通设计特点主要有:1、末端系统比较复杂,各类房间温湿度基本都不一样,手术室还有洁净度要求,育婴室有温湿度要求等。2、为避免各类疾病传染,一般系统都是采用水+风系统,多数房间是直流系统,回风无法利用。3、重要房间必须保证空调系统稳定,要设有备用冷热源。
    医院空调系统的节能,对于舒适性空调,主要从维护结构作手,合理提高维护结构保温性能,降低空调系统能耗。其次就空调系统而言,优化系统管道,减少阀门等零部件,减少管道阻力,从而减少水泵能耗。对于洁净空调系统,根据洁净度要求,根据房间空调负荷,严格计算送风量,控制温湿度处理过程,如优化除湿过程,采用吸附除湿等,尽可能不用再热系统。
    2016-07-15 09:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1466864409082
    好心动 可惜技术不过关 要不然也想参与一下
    2016-07-13 13:38:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京地区家用中央空调如何选择

  目前中央空调不仅是大面积商家及 别墅,住宅的家用空调的首选,现在逐步普及到普通用户,中央空调的各种优势不仅让用户享受到舒适环境的同时,智能控制更人性化,中央空调的选择很多用户在想选择时出现了很多疑问今天北京格力中央空调专卖店凯辰易嘉针对中央空调在购买时选择给予讲解希望可以对您有 帮助。  1:选择品牌  在如此大的家用中央空调市场当中,品牌种类琳琅满目,进口与国产的,应有尽有,消费者选购者眼花缭乱,所以北京凯辰易嘉告诉你选购家用中央空调的品牌时,应该把进口品牌放在首位,无论是品牌历史还是技术实力国外品牌都略胜国产品牌,其中以格力空调尤为突出,系列多样等。

回帖成功

经验值 +10