发布于:2016-06-25 08:36:25
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我这大概30来几立方冷库,用三洋五匹冷库外机,精创MTC-5060运行一两个钟头内就闪烁,没有故障代码,冷库一个晚上只能降到-9.6度,停机接上压力表测高低压,当库温没制冷五六度的时候,高压侧压力达到20上一点,低压为3左右,压力表低压方旋开放制冷剂,没有明显的冲出制冷剂,不想空调那样冲出来,当冷库运行温度达到-5度左右,测高压17,低压二点多,请教各路兄弟,是否过滤器脏堵或膨胀阀故障???或者其中一项故障??在线请教,不胜感激。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
zhuxiantuan
沙发
高压表显示20.高压过高。原因是冷凝器散热不好。试试买瓶氧气把冷凝器上的灰尘冲一冲。再或者就是冷凝器配的有点小。
2016-06-27 17:06:27
赞同0
-
荣昌制冷
板凳
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-28 17:29 编辑 联通动维 发表于 2016-6-27 13:42 除非使用的是低温涡旋压机,或R404A系统,普通的中高温压机是不能用于-18度库温的,否则就会出现压机过热 …“酒店也用了三年左右了,一直设定停机零下18度,所以跟配置没任何关系。”还在这里说废话,来回纠缠折腾。已经反复说了“压缩机结冰很大一片”,还在这里放P“就会出现压机过热 ”。你怎么不把自己为什么会有与众不同的脑残“报上来”让大家分析分析呢?;P这种人的脸皮厚,总要把一些问题自以为是胡说一通,反复纠缠,惹人厌恶!已经不可理喻!他的话语实际比垃圾还肮脏恶臭,践踏科学和文明,遭人唾液!
2016-06-27 14:01:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报