土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为啥顶楼的消防管要接地线?

为啥顶楼的消防管要接地线?

发布于:2016-06-23 17:40:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,这个消防环管里那根线,检查的时候领导说是接地用的,但是之前学建筑给排水的时候没有这么个说法呀?而且这样接个线没什么讲究吗,这就接地了?

QQ图片20160623172847.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发

    一般不需要, 
    1、但是当与易燃介质管道水平间距小于100mm的距离时 需要每隔30米做一次跨接连接线,垂直距离小于100mm时也需要做跨接连接线。 
    2、当消防给水管线穿过 依然易爆危险区域时,需要测试管道接地电阻,如果小于0.3欧姆,就不需要,如果大于0.3欧姆就需要考虑接地的问题了。 
    主要看施工规范要求把,一般图纸上都有施工验收规范。如果没有特别明确指出需要做接地,那就是默认不需要接地。

    2022-09-21 09:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • yiranjueran216
    这是等电位连接,和接地是两个概念。因为弯头采用卡箍连接,两端会形成电势差
    2017-08-31 16:34:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓泵出水管上设水锤消除器

您好,消火栓泵从市政管网直接抽水,在水泵出口设置倒流防止器后,还有需要设置多功能水泵控制阀吗,或者是再安装水锤消除器呢

回帖成功

经验值 +10