《消防给水及消火栓规范》8.3.3,规定,消防水泵出水管宜采用水锤消除止回阀,当消防泵供水高度超过24米时,应采用水锤消除器,当消防水泵出水管上安装有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
所以,看你的供水压力,24米和以下采用水锤消除止回阀,24米以上设置水锤消除器。