建筑内集水池要多大容积才算有调节功能,是由建筑排水设计秒流量确定还是排水最大时流量确定呢,之间有什么比例关系?请求专家给予指点!谢谢!
  • adair_007
    adair_007 沙发
    略懂,根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)第4.7.9条:“生活排水调节池的有效容积不得大于6h生活排水平均小时流量。”
    2016-06-22 16:13:22