土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅析:10KV变电所设计和施工中常见问题

浅析:10KV变电所设计和施工中常见问题

发布于:2016-06-21 14:31:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主提供的好资料
    2017-05-09 11:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • hxjmsnsz
    hxjmsnsz 板凳
    很不错的资料,值得学习。
    2017-05-08 20:01:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

由变电所引至机房的主馈线电缆的两种接法

1、变电所与机房处于同一建筑内时      当变电所与机房处于同一建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,进机房UPS电源管理间的电缆采用三相五线(3L十N十PE)绝缘防火电缆。      2、变电所与机房处于不同的建筑内时      当变电所与机房处于不同的建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,迸机房UPS电源管理间的电缆可采用三相四线(3L十N)绝缘防火电缆,在入户处做重复接地,并在此后变为三相五线,弓l出的PE线连至各级设备。对直流工作接地有特殊要求且需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其他接地装置的接地体之间的距离应按计算机系统及有关规定的要求确定。当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,应采用接地线将各电子计算机系统分别与接地体连接。

回帖成功

经验值 +10