由变电所引至机房的主馈线电缆的两种接法

1、变电所与机房处于同一建筑内时      当变电所与机房处于同一建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,进机房UPS电源管理间的电缆采用三相五线(3L十N十PE)绝缘防火电缆。      2、变电所与机房处于不同的建筑内时      当变电所与机房处于不同的建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,迸机房UPS电源管理间的电缆可采用三相四线(3L十N)绝缘防火电缆,在入户处做重复接地,并在此后变为三相五线,弓l出的PE线连至各级设备。对直流工作接地有特殊要求且需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其他接地装置的接地体之间的距离应按计算机系统及有关规定的要求确定。当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,应采用接地线将各电子计算机系统分别与接地体连接。