土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 由变电所引至机房的主馈线电缆的两种接法

由变电所引至机房的主馈线电缆的两种接法

发布于:2016-06-21 14:19:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、变电所与机房处于同一建筑内时
  
  当变电所与机房处于同一建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,进机房UPS电源管理间的电缆采用三相五线(3L十N十PE)绝缘防火电缆。
  
  2、变电所与机房处于不同的建筑内时
  
  当变电所与机房处于不同的建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,迸机房UPS电源管理间的电缆可采用三相四线(3L十N)绝缘防火电缆,在入户处做重复接地,并在此后变为三相五线,弓l出的PE线连至各级设备。对直流工作接地有特殊要求且需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其他接地装置的接地体之间的距离应按计算机系统及有关规定的要求确定。当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,应采用接地线将各电子计算机系统分别与接地体连接。
  
  电源电缆PE线在电源管理间的互投切换箱内,需做辅助等电位接地端子排。一定要做直流工作接地的计算机网络设备机房,在总体规划时应邻设于数据中心机房。电源交流工作接地和安全保护接地取自数据中心机房电源管理间,单独从变电所总等电位接地母排上用截面积不小"于l6mm2的绝缘防火电缆引至有直流接地的机房,在设有专用金属接线箱内做直流接地端子排,供直流接地设备端接使用。变电所总等电位接地母排应设避雷器、放电间隙或浪涌电压抑制器等保护装置,以防雷击时接地装置电位升高、通过接地线反击电气设备,弓l起直流地电位较大波动而导致电子设备工作失常。
  
  凡外露的正常状态下不带电的电子计算机系统设备金属壳体必须与保护接地装置可靠连接。接地装置焊接应当牢固,需涂敷部分的涂层要完整。交流电源线路不要与直流工作地线紧贴平行敷设。
  
  此外,机房内防静电活动地板距地面高度应按机房敷设电缆量的多少和下送风量的大小而定,至少要大于0.3m。沿机房四边墙线用2Omm×4mm扁钢(要求高的机房采用3Omm×3mm铜带)敷设,并将活动地板金属支撑管脚做多点重复接地焊接,在近电源管理间一侧用6mm2以上的铜芯绝缘线穿钢管或PVC管,接人电源管理l间内的辅助等电位接地母排,连同沿墙敷设的扁钢带共同构成安全可靠的等电位平面。这样,机房地板下面形成了屏蔽,保护各种信号线路免受电磁干扰
  
  在工程的设计阶段,有时不知道信息系统的规模和具体位置,若预计将会有信息系统,应在设计时就将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-07-27 09:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • co1466423228740
    谢谢楼主分享
    2016-06-22 16:43:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家电网66KV~220KV通用设计

国家电网66KV-220KV通用设计

回帖成功

经验值 +10