土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 爆炸危险区照明线路

爆炸危险区照明线路

发布于:2016-06-21 13:29:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大家在爆炸危险2区的普通照明线路,可以用BV线穿管暗敷设吗?被告知要用阻燃电缆明穿管敷设,我没在规范里看到有这个要求啊。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    大同00 发表于 2016-6-29 13:13 防爆灯头盒与钢管只能丝接。所以说不考虑施工繁琐程度,地面破土接头丝接之后浇实,也能算是暗敷。在别的论坛上看过一些帖子的说法,是可以非阻燃暗敷。自己实际做的基本都是明敷。能有相应规范依据的话,以后做法也能更明确点。
    2016-06-29 13:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    捷克罗姆 发表于 2016-6-29 13:03 看过,但我不能保证没有暗装的防爆接线盒,而且不考虑施工繁琐程度,强行把接线盒埋墙里应该也是可以做到 …防爆灯头盒与钢管只能丝接。
    2016-06-29 13:13:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变电所10KV出线经穿墙套管引入室内为什么不属于出线回路,而是属于变压器回路...

请教变电所10KV出线经穿墙套管引入室内为什么不属于出线回路,而是属于变压器回路?提前谢谢您的回复

回帖成功

经验值 +10