请教变电所10KV出线经穿墙套管引入室内为什么不属于出线回路,而是属于变压器回路?提前谢谢您的回复

全部回答(1 )

  • 风平浪静02
    不是很清楚你的实际情况。
    如果是10kV引入开关室的穿墙套管。对于变压器差动保护来说,变压器高侧电流互感器安装处,到变压器低压侧电流互感器安装处,都属于变压器差动保护范围。当然引入穿墙套管也在这两处电流互感器之间,所以应该算变压器回路。
    如果这个10kV出线,是在主变电流互感器以后的穿墙套管,哪就不是变压器回路了。
    2016-06-22 09:46:22 来自 PC 评论 举报