请教变电所10KV出线经穿墙套管引入室内为什么不属于出线回路,而是属于变压器回路...
请教变电所10KV出线经穿墙套管引入室内为什么不属于出线回路,而是属于变压器回路...
请教变电所10KV出线经穿墙套管引入室内为什么不属于出线回路,而是属于变压器回路?提前谢谢您的回复
发布于
2016-06-21 13:28:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
风平浪静02
不是很清楚你的实际情况。
如果是10kV引入开关室的穿墙套管。对于变压器差动保护来说,变压器高侧电流互感器安装处,到变压器低压侧电流互感器安装处,都属于变压器差动保护范围。当然引入穿墙套管也在这两处电流互感器之间,所以应该算变压器回路。
如果这个10kV出线,是在主变电流互感器以后的穿墙套管,哪就不是变压器回路了。