土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净室制冷量的问题

关于洁净室制冷量的问题

发布于:2016-06-21 09:58:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
假设一个1000平方的洁净室,总的制冷量是300KW,其中假设室内负荷去120W/m2,若新风负荷为90KW,再热量为90KW。现在假设这个厂房增加了几台发热设备,使室内负荷达到了150W/m2,那么,是否会使新风负荷不变,再热量减少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ww47306
    ww47306 沙发
    负荷增加了,热湿比也相应变化,降低再热量当然是可以的,前提是制冷量够。
    2016-08-18 13:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • seellyy
    seellyy 板凳
    这个想法有意思,问题是再热的热量是可控的,根据需要进行调节的,不是一成不变的,而室内的发热却又太多的不确定性
    2016-06-23 17:46:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生物实验室施工(一)

首先我们确认现场后,已将风管走向确认,空调机组放置于隔壁机房间。图中的实验室是 PCR 实验室,做全排风处理,而我们的空调选型应该是直膨式的全新风机组。图中蓝色机箱为排风机组。 根据上图,我们进行以下分析: 1.因为楼层吊顶高度比较低,所以我们先选择做暖通部分。先将空调主管吊装,再将支管吊装,法兰的链接,应采用 10mm 厚的密封带,两边螺丝螺帽固定。 2.将已经吊装的空调管道进行保温处理,管道部分一般采用

回帖成功

经验值 +10