昨天跟一个老同事谈一个空调方案,一个问题令我很不解。最近刚刚设计了一套多联机系统,其中有一层是24小时运行,他说24小时运行的多联机跟普通空调不一样。说运行的时候,会有空气进铜管,铜管会结露,间歇运行结露会自动挥发,长时间运行保温内层会积水漏水。针对这样的工程,保温要比普通的加一层,另外要在保温外面加套管,一是加强保温、增加与空气的隔绝,二是就算有漏水也会从套管排走。他说曾经做过类似的工程,最终漏水了。他这样说我就疑惑了,铜管结露应该是保温没做好的原因吧,应该密封不够好吧,如果像他所说的外加套管没必要吧?各位大神怎么看的呢?