请教断路器问题

发布于:2016-06-16 21:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,16A的2p断路器,负载主要是电脑10台,打印机7台,复印机一台和查询机6台。每次停电之后,一来电该断路器就会跳闸,重合闸失败,非得把所有负载拔掉才能重合闸,然后再开电脑等!求大神指教这是什么原因,谢谢。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 变电小白
    变电小白 沙发
    学习了学习了
    2016-06-19 17:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • hobbyist
    hobbyist 板凳
    断路器的瞬时过电流保护没有躲过电路启动电流,你可以换个D型曲线断路器试试,虽然D型适用于电机和变压器类负载
    2016-06-19 13:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多