本帖最后由 古木叶 于 2016-6-17 16:51 编辑 根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013 第7.2.7 条,”使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿, 荧光灯功率因数不应低于0.9,高强度气体放电灯功率因数不应低于0.85。” 1、条文中只说明了采用电感镇流器的灯具需要设置电容补偿,那么是不是说采用电子镇流器的灯具就不需要电容补偿?如果不需要,为什么呢?如果需要,又是为什么呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
变电小白
沙发
学习了学习了
2016-06-19 17:22:19
赞同0
-
hobbyist
板凳
断路器的瞬时过电流保护没有躲过电路启动电流,你可以换个D型曲线断路器试试,虽然D型适用于电机和变压器类负载