发布于:2007-11-06 17:31:06
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我这里有一个工程,因为这个工程是冬天和夏天都要制冷的,所以我选择了水-水热泵系统,夏天是制冷工况,冬天是制热工况,此时热泵机组输出热量的同时,又有70%-80%的冷量输出,我觉得这个系统用在这个工程最合适不过了,但是业主说没有这样的案例,不敢用,又有一些工程公司因为没有这样的想法,就否定我的方案.让业主用单冷机组加燃油锅炉的方式,明知道这个系统不如水水热泵系统节能和环保,但有没有办法,求助一下,看那位大哥有这样的案例,提供一下,不胜感激
直接联系我 邱生013828028260
或邮箱:qxcqumin2004@126.com
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句-
sxplzzq
沙发
数据是代表一台设备的性价比,虽然都是估算,它也要有个范围,并非没有数据就能从原理上讲的很清就行,我们都是工程技术人员,都要学会用数据说话
2008-05-22 18:04:22
赞同0
-
gxl3369
板凳
我原来有做过一个系统,是风冷的,同时能制热和制冷,冬天就是热泵,,分两个工况在运行,夏天车间要制冷,宿舍用热水;冬天车间、宿舍都要制热,就变成热泵,计算负荷时除了要计算夏天的制冷量,还要计算冬天 的热负荷,其实这个系统最大的节能点是在夏天,既要制冷,又要制热,热量是热回收的,省了这部分的加热的功率,不知道跟楼上的系统是否大同小异?
2007-12-20 14:30:20
赞同0
加载更多回复 举报