日本三相电流的计算的问题

发布于:2007-11-06 16:20:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
日本三相电压是200v,中国是380v
日本相电压是110v,中国是220v

请问三相电流的算法和中国的一样?相电压与线电压之间又是如何换算的呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • playmusicboy
    playmusicboy 沙发
    三相电流的计算和国内也是一样的吗?
    2007-11-07 08:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    计算方法都是一样的,只是在标注上取十位整数的原因。
    中国线电压380V,而相电压称为220V,实际是380/1.732=219.4
    日本线电压200V,而相电压称为110V,实际是200/1.732=115.5

    但中国的线电压称380V,变压器侧且是400V;日本的线电压称200V,变压器侧且是230V!!!
    2007-11-06 22:09:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。