土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论:水泵的扬程如何确定
水泵的扬程如何确定?在计算扬程的时候,应该考滤到哪些因素?
哪位老师指教小妹一下
在此谢谢了

1194334840613.jpg

全部回答(6 )

  • kulling


    闭式的还是开式的?
    闭式的,只考虑系统最不利环路的阻力就可以了
    开式的还要加上泵与建筑顶端之间的高差!
    2007-11-08 12:52:08 来自 PC 评论 举报
  • djying123
    我问的是水泵的扬程,书我看过的,写得很简单
    比如,一个50m高的建筑物,系统的阻力为25m,那它的扬程应该多大呢,是25+50=75m吗,有些说要考滤立管,这有多大关系呢?
    哪位仁兄知道,请分析一下!!!谢谢
    2007-11-07 15:25:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10