土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏风电升压站主变中性点接地的问题求助

光伏风电升压站主变中性点接地的问题求助

发布于:2016-06-13 18:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚工作时间不长,最近在看这方面的东西,关于主变有几点自己不是很了解,想请教请教大家~
变电站主变中性点接地装置一般都为隔离开关,避雷器,放电间隙组成。这其中的隔离开关是用来中性点接地使用的吧,那它是如何连接的呢?是隔离开关带接地刀闸接地,还是隔离开关直接连接中性点和地电位?
还有110kV变电站主变一般都是中性点有效接地系统,如果变电站中有多台主变的话,只有一台主变需要接地,每台主变都配置这样一套接地装置当接地主变断开检修时,其他的主变可以可靠接地。
但是我看前辈们设计的时候,就算是升压站终期只有一台主变也要设置这套装置,这是为什么呢?感觉只有一台主变的话直接接地就好了,当有操作过电压或者雷击过电压时由于中性点直接是零电位,就算是有放电间隙或者避雷器,电流也会直接通过接地点入地啊?不知道我这种理解哪里出现错误了





这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教短路电流的持续时间问题

下面图片中上面标注为红色来自配电手册,而下面标注为红色的部分来自GB50065,请教为什么GB50065中多了红色标注的部分?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10